2017-11-28
我们公司压缩机的紧急停车系统(ESD),根据设计院的联锁图应该是把压力,温度等参数传送到DCS系统,在DCS系统中做了运算后通过DCS的DI模块发送到ESD系统,但是我们公司的工程师提出要使DCS失效的话ESD同样也会失效,因此不符合安全要求。问了组态ESD系统的工程师,他说是用一分二光栅分别进入DCS和ESD系统,在ESD系统中实现联锁。可是公司的ESD系统好像没有这么多模拟量点啊,请问一般是采用哪种方式吗?
评论3
楼主 2017/11/29 8:53:51
楼主可以考虑再增加个控制线路
楼主 2017/11/29 19:49:54
就是用一分二光栅分别进入DCS和ESD系统,在ESD系统中实现联锁。
没有那么多,就要多的改造费用了咯
楼主 2017/12/1 17:38:14
那还是要求你们公司,对你们那里的ESD系统扩展,增加AI模块。对于你刚才提出的问题,虽然DCS可能出现失效,那么这种发生的几率,应该和ESD系统发生的几率一样,难道你们那里就没有别的什么逻辑组态在DCS里面吗?你们可以是信号先进ESD,然后通讯到DCS显示