控制工程师论坛

仪器仪表

压缩机的紧急停车

a1123
a1123

2017-11-28

我们公司压缩机的紧急停车系统(ESD),根据设计院的联锁图应该是把压力,温度等参数传送到DCS系统,在DCS系统中做了运算后通过DCS的DI模块发送到ESD系统,但是我们公司的工程师提出要使DCS失效的话ESD同样也会失效,因此不符合安全要求。问了组态ESD系统的工程师,他说是用一分二光栅分别进入DCS和ESD系统,在ESD系统中实现联锁。可是公司的ESD系统好像没有这么多模拟量点啊,请问一般是采用哪种方式吗?

回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑