2017-12-02
有一台渣浆泵用30kw电机拖动,使用37kw变频器启动,运行一会报过流保护,检测电流在100A左右,告诉他电机过载了,电机可能配的功率小了,厂子的说是这么大的渣浆泵就配这么大的功率电机,不知道什么原因电流这么大?排除电机原因,泵也空试不费劲,大家分析下是什么原因造成电机电流这么大的
评论3
楼主 2017/12/3 11:08:57
设定变频器加减速参数延长试试,仅供参考不一定行。
楼主 2017/12/4 17:59:09
多大的频率?堵转了吧。
楼主 2017/12/5 16:54:50
感觉卡住的可能性比较大