控制工程师论坛

技术争鸣

断路器问题

hypermill9
hypermill9

2017-12-07

请教一下各位:
  我现在几台电机,计算总负载大概是26A.
想请问下我应该用32A的D型断路器还是用40A的D型断
路器比较合适?
 有人说应该是乘1.3倍计算,即27*1.3=35.1A,用32A的D型断路器即可。
 有人说应该是乘1.5倍计算,即27*1.5=40.5A,用40A的D型断路器。

我本人的考虑有两点:
1.现在我使用的是固定脱器的断路器,而固定脱扣器的Ir=In,如果选32A的断路
器则负荷超过32A时会跳闸,如果选用40A的D型断路器则负荷超过40A时会跳闸。
我倾向选32A,因为我的负荷只有27A,如果40A才跳闸两者差13A,会比较危险,怕造成越
级跳闸。
2.因为我选用D型的断路器,应该可以躲过电机的起动电流。

所以基于上述两点,我个人倾向32A的断路器。

请各位有经验的前辈指点一下。

谢谢。                        