2017-12-07
请教一下各位:
我现在几台电机,计算总负载大概是26A.
想请问下我应该用32A的D型断路器还是用40A的D型断
路器比较合适?
有人说应该是乘1.3倍计算,即27*1.3=35.1A,用32A的D型断路器即可。
有人说应该是乘1.5倍计算,即27*1.5=40.5A,用40A的D型断路器。
我本人的考虑有两点:
1.现在我使用的是固定脱器的断路器,而固定脱扣器的Ir=In,如果选32A的断路
器则负荷超过32A时会跳闸,如果选用40A的D型断路器则负荷超过40A时会跳闸。
我倾向选32A,因为我的负荷只有27A,如果40A才跳闸两者差13A,会比较危险,怕造成越
级跳闸。
2.因为我选用D型的断路器,应该可以躲过电机的起动电流。
所以基于上述两点,我个人倾向32A的断路器。
请各位有经验的前辈指点一下。
谢谢。
评论5
楼主 2017/12/9 11:42:53
不知道楼主的电机都是多少功率的,考虑电机瞬间启动电流了吗。
楼主 2017/12/10 12:38:06
32A就可以了
楼主 2017/12/11 12:39:55
直接40a或者60a,配电用,大一点根本没有问题。
楼主 2023/12/7 15:12:16
32A就足够了