2017-12-11
单位的变压器为50KVA,通过70的铠缆进入发射机房,经过稳压控制柜后供给发射机。今年10月3号打雷下雨,稳压控制柜连续调压(当外来电压发生变化时,稳压控制柜调节输出机构,使输出电压始终在380左右),且外来电压指示表指针连续摆动,当时情况特殊,值班员没遇到类似情况,只好把外电总闸拉闸断电,当技术人员到现场时候,已经没有类似现象了,我想请教大侠:这种现象是啥原因造成的,请教几位电力部门的,说是接地不好、稳压控制柜有故障、设备有接地的、外电电压不稳,我也不知道是啥情况,请教高手给予指导,怎样检修,给个检修思路!xiexie
评论3
楼主 2017/12/12 10:45:39
首先检查测量一下外网电压情况,然后再测量稳压器输出情况,包括电流。
楼主 2017/12/14 16:16:08
雷雨天气如果雷击到导线,将会导致电压聚升引起避雷器动作从而导致电压下降,此时稳压器肯定会动作调整电压。这个如果是位于山区线路是不可避免的,可以加装带稳压在线式UPS解决该问题(UPS在电压超出正常幅度会切离市电进入逆变供电状态,市电恢复正常继续用市电供电)
楼主 2017/12/14 20:57:26
把外电断了重启就好了,说明是外部的问题跟稳压器关系不大