2017-12-13
最近项目调试中,发现有不少西门子定位器哪怕在手动模式时,都有喘振现像,当然这个排除漏气及反馈现像,这个不知怎么调试,望高手指点。
评论3
楼主 2017/12/15 16:02:39
我们单位调节阀用的就是西门子的定位器,有这种现象
楼主 2017/12/16 10:54:38
仪表线接触好吗?
楼主 2017/12/16 17:36:56
仔细检查气路,如果可以排除漏风,可以尝试将死区宽度设定大一些,可以有效地避免喘振的现象