2017-12-26
一台37kw安川F7变频器最近停电再合闸有时直接报OC故障,运行指令没有加。复位后又能正常运行,不知由哪里引起的。
评论3
楼主 2017/12/28 16:20:38
可能是误报?
楼主 2017/12/29 17:09:16
合闸瞬间通电干扰?
楼主 2017/12/30 9:23:27
当前正值一年环境温度最高,湿度最大的季节。伏天里,电气系统工作不正常是不稀奇的。待到秋天就好了。这说明还是温湿度导致的运行故障。所以说,凡是具有智能系统的设备,放在有空调的环境,在夏季会提高运行的可靠性。