2017-12-28
带刹车的电机(电机名牌上刹车线圈的电压是DC180V),里面有个刹车直流制动模块坏了,买了一个替代品,替代品说的是能完全替代,但我接入AC220V电压后,输出DC215V,和电机刹车线圈的而定电压相差好大,但厂家说能用,因电机是进口电机,就不敢接入试验,有没有哪位兄弟搞过这东西,是不是模块输出的直流电压再不接线圈时就是大很多?望有经验的高手指点下,谢谢了!
评论3
楼主 2017/12/29 16:13:25
你这个应该用380做半波整流的那种,不能用AC220V做全波整流
楼主 2017/12/30 12:47:15
模块输出的直流电压在不接线圈时当然大很多了,AC220v接线圈时DC100v左右,AC380v接线圈时DC170v左右吧,
楼主 2017/12/31 12:50:20
带负载和不带负载量测是有差异的,接上线圈量测看看在不在规格内