ACS800-04M-0210-3+D150变频器带小负载0.75KW启动后,直流母线逐渐降低,50HZ时,母线电压480V.带132KW负载启动,直流母线也降低,到30HZ,报故障7111,求教高手指点。
评论3
楼主 2018/1/1 17:23:50
参数设置没有问题啊,一直运行中,闲置1年后,启动出现的故障现象。
楼主 2018/1/2 10:32:10
闲置一年?检查一下,有没有丢参数。没丢就是坏了,你也可以恢复一下出厂设置,看看有没有效果,没有的话只能找ABB的技术了
楼主 2018/1/2 16:00:56
检查一下电容是否容量不足