2017-12-31
最近调了几台ABB - TZIDC
智能型定位器,设备动作正常,定位器(线性位移)也能自整定成功,但是结束后每次4mA型号只能到0.3~1.5%左右。不能到0.
全开也是99.6%的样子。求大神指导,个人怀疑是定位器反馈杆和随动销之间有间隙造成的。 不知道这样算不算调试成功?
评论3
楼主 2018/1/1 18:14:18
能接受!不耽误使用,你看看其他阀位准确不。
楼主 2018/1/2 17:25:45
阀位是否准确是否需要通过密封试验的泄漏量来判断? 毕竟肉眼也观察不到。
楼主 2018/1/3 17:47:03
我也咨询了厂家技术人员,他们的确也提到了这个方法。试了一下,自整定一直不能结束,但也没有报错。普通整定大概5分钟搞定,设置死区后30-40分钟都不能结束,不知道是不是我设置的不对。