2018-01-13
自力式压力调节阀动作方式是超过设置压力才全开动作?还是未达到设置压力也缓慢打开,当超过设置压力后全开?
评论8
楼主 2018/1/13 15:51:27
不会瞬间全开,全关,根据设定压力自动来定开度。
楼主 2018/1/16 10:50:42
正常情况下,阀门会维持一个开度保证正常流通量,当被控制压力变化时,阀门会进行开大或者关小的动作,稳定压力。
楼主 2018/1/16 21:26:42
自力式压力调节阀(调压器)按照初始及故障状态(没通气的状态或主皮膜击穿),有两种形式:
一种叫初始及失效全关型(Fall
Close型),这种形式是调压器阀口受到主弹簧关闭的压力,将阀口关闭掉,这种形式有一项参数叫开启压差(一般为0.1-0.5bar),即当没气时,调压器主弹簧将阀口关闭,当上游来气压力(P1)低于开启压差时,调压器仍然处于关闭状态,当P1超过开启压差时克服调压器主弹簧力,将阀口打开;当出口的压力(P2)低于出口压力设定值(P2set)时调压器会继续打开阀门,如果调压器全部打开时,P2仍然低于P2set,则此时调压器一直保持全开状态;当P2高宇P2set时,调压器会介入工作,将阀口关小,保证P2=P2set;通俗点说就是P2超过设定值P2set进行调节,低于设定值P2set时直通;
另外一种为FO型,与上面这种形式相反,没通气或主皮膜故障是开启的,没有开启压差的这项参数;但仍然符合“是P2超过设定值P2set进行调节,低于设定值P2set时直通“原则;