2018-01-13
台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。频率升到6HZ时就跳GFF(接地短路故障)。改用面板控制不带负载就没有问题。这是怎么回事?请各位牛人帮帮忙。这是怎么回事》
评论3
楼主 2018/1/15 10:06:53
如果空载没有问题而负载有问题,考虑电机异常原因 居多,请检查一下电机绝缘
楼主 2018/1/16 21:22:53
您用的是变频电机还是普通电机?
变频电机不要用到6HZ以下,普通电机尽量不要低于15HZ。
楼主 2018/1/17 18:34:15
换个电机试试 或者监控下电流看看