2018-01-20
报警值和联锁值怎么设置?为什么有高、次高、次低、最低四个值?设置两个行不行?
评论4
楼主 2018/1/20 21:54:53
这个要看具体工艺,不是很重要的设置两个可以的,例如:只需要高报,高高报
楼主 2018/1/23 15:10:38
液位的报警也是这样吗?
根据工艺要求,工艺上当然报警越多越好
楼主 2018/1/23 18:12:17
报警值分为:低报,低低报,高报,高高报。报警值等级可以根据工艺要求设置,联锁值一般在DCS组态中所作的联锁逻辑中体现。
楼主 2018/1/26 23:51:21
报警值设置可以根据要求选择设置个数,没有强制的要求。比如现场可燃有毒检测报警值一般设置高报和高高报,储罐液位报警值一般设置低报和高报。至于联锁值,应根据现场要求设置相应的联锁值,比如说储罐液位达到某个值停进料阀门,低于某个值停出料阀门等。