我用的燃烧器是比例式的,用山武的温控表来控制,输出是4-20ma用来控制燃烧器的比例马达,用事件点来控制主阀的开断。现在的问题是设置完参数以后,比例马达不动,温控表显示开启是100%,如果我不接事件点控制电磁阀,直接控制比例马达就好用,接上事件点比例马达就不动。谁能帮帮我啊
?
评论3
楼主 2018/1/23 18:08:20
首先查看接线,其次查看温控表的输出电流格式,是否与马达是否相对应,再次检查表是否有电流输出以及给定电流测试比例马达是否转动?
楼主 2018/1/24 12:40:15
接上保护马达不动,一可能是保护点信号反馈或者到达保护状态,而程序有冲突。
楼主 2018/1/24 21:55:31
确定事件点是继电器输出还是集电极输出,如果是集电极的话考虑使用中间继电器扩展