2018-01-31
常压罐,上方开口(平时有盖板,无密封),所以选型单法兰液位计。
储罐中的物料是表面活性剂的水溶液,有搅拌,容易发泡。
问题是当储罐指示一定液位时,停止搅拌(停止进料或出料),静止一段时间,液位会下降,下降大约20cm以上。
我的理解是停止搅拌后,储罐中的物料量已经不再发生变化,即使有泡沫,传递到单法兰液位计的压力不应该发生变化,也就是液位指示不应该发生变化。
但是,静止一段时间,液位的确会下降。如何理解?
评论4
楼主 2018/2/1 17:34:04
搅拌运行时中间会出现漩涡,这时周围的液面会高于中心位置的液面,一旦搅拌停止测量的液位就会是真实液面(中间和周围的液面一致)
楼主 2018/2/1 20:24:13
电机停止后,漩涡不会马上停止,要过一断时间才会
楼主 2018/2/2 20:46:16
勉强能解释一波
一般得稳定20min左右吧,时间有点长