请大神指教。我的原来设备是普通继电器控制的,现在想改为PLC控制。原设备的输入信号是PNP型24VDC感应器,输出控制为21W24VDC的指示灯。请问,这种输入输出信号,可以使用哪一款PLC改装,非常感谢。
评论3
楼主 2018/3/1 10:55:05
PLC输入端是双向光耦,二种极性信号都可以输入;输出应该采用继电器型,接近1A的电流,用其他形式不可靠。
楼主 2018/3/1 17:50:51
可以采用共阳极输入的PLC,如西门子200、300及AB系列的都可以用,三菱FX系列为共阴极不能用。输出采用继电器输出的即可,建议采用触点容量大于1A的。
楼主 2018/3/4 9:58:37
输出采用继电器型的,因为带载能力强。没毛病。 不解的是:原来的是PNP型传感器?属于源型,电流是往里流的,也就是说,电流流入PLC,那么输入口不是应该共阴极吗???