2018-02-26
我的量程是0-20mbar 在高于这个数时 er07和实际数值循环切换显示
变送器完整型号是,EJA310A ELS4B-82DB/KF21/D3 量程0-20mbar
工作中压力油100降至20的过程中一直是测量值与er07来回循环显示 而低于20的时候是正常显示
我们正常的话维持在5-7个mbar左右
评论3
楼主 2018/3/4 11:05:13
很明显,像是超量程报警哪,因为你设的量程是0-20mba
楼主 2018/3/4 18:20:21
这个er07很常见,就是超限。如果精度可以接受,扩大量程吧,如0-100。
楼主 2018/3/6 20:40:09
学习了,