2018-03-08
现场一台孔板工艺流向更改,将孔板拆下反装,原来差压变送器导压管也要更改正负压室,请问EJA变送器如果想不拆膜盒更改正负压,直接通过变送器设置更改流向能实现吗?具体·设置哪位能用475菜单提示一下
评论3
楼主 2018/3/11 13:40:17
为什么要拆膜盒,你把正负压测的引压管反一下不就好了。
楼主 2018/3/12 19:37:38
为什么不换引压管?
楼主 2018/3/12 20:33:25
仪表和孔板分体的吗,还是一体的,一体的话,也不用换管呀。分体的,从变送器这端接头拆卸,也不用动火的吧。