2018-03-09
两个问题
1.我想用3V和48V两种直流电源串联得到51V直流电,48V带载能力1KW,3V的只有30W,是否可行?带负载的电流是否只要以3V直流电源承受能力为准,就不会损坏3V直流电源?
2.多个终端用485通讯采用牵手式接线,如果上位机只是采集两个设备485信号,非牵手接线方式影响通讯质量吗?
评论3
楼主 2018/3/11 13:44:08
串联不行的,高压的电流会直接流向低压的,直接烧毁3V的那个, 48伏电源开关,发张照片看看,是否可以微调电压
楼主 2018/3/12 20:37:09
理论上电源可以串接,按最小的电流用,但不知道安不安全。 通讯最好是手拉手,如果接线长度不太长,也就无所谓手拉手了,做过三个从站,线长度20米不是手拉手的接法,是星接法,一样好用。好像看过哪个说明说每个从站线太长的话,线间信号反射太强之类的。如果从站线太长,不放心就加个485集线器。
楼主 2018/3/13 15:41:19
建议给48V改调压功能使用。串联容易烧电源尤其两个电源不共地,很容易坏的。