2018-03-11
DVP60ES00R2 这个是PLC型号,现在我想让输入端X1接个24V,和0V,可是输入端只有S/S,那我能不能把输出端的24V和0V接过来呢?
评论3
楼主 2018/3/12 11:48:23
我用过的台达ES/EH的S/S、+24V、24G都在输入输,专门查了一下你说的DVP60ES00R2 这一款,还真如你所说。
你问题:量一下看输入端S/S有没有与输出端24G想通,没有的话你尽管可以将S/S与+24V或者24G相连,输入接成漏型或者源型都可以。
楼主 2018/3/14 19:34:20
可以这样用
楼主 2018/3/15 11:02:07
我是 s/s接24V-, 24V+与X点短接就接通。 反之也可以接