1.气体流量计原理?
2.最近有一条管道流量控制在0-3000之内,可是当小于2000以内时候流量几乎不显示,或者说与实际产气量不符,当初实在想不懂,别的管道2000以内的管道流量都显示正常,唯独它。后来零星查了些资料,是不是可以改下参数就可以了。求教。怎么解决,能使流量显示准确。非常感谢
评论3
楼主 2018/3/16 16:57:21
变送器量程范围多少,什么流量计
楼主 2018/3/18 20:03:25
这个没那么简单吧,看流量计选型是不是合理,,,不懂,进来学习的
楼主 2018/3/19 17:26:49
流量计这个东西是真心需要选型的,因为它牵扯到最低流速以及检测原理方面的问题。比如你这个情况,就有可能是因为流速太低导致的,所有流量计都有最低检测范围,这个监测范围是以流速m/s而不是流量m3/h为判断依据,不同形式的流量计的最低流速不同。看看你这个用的是啥,然后计算一下流速,看是不是2000流量以下的流速都太低了。
另外,别的都好就这个有问题是不专业的说法,我们需要确认其他参数是否一致,才有横向对比的价值,比如说口径、介质、温度、流量计类型、安装位置等等。