2018-03-18
一台普传变频器,型号是7600,11KW的。上电无显示。经查,原来是轴流风机坏了。拔下来轴流风机插座,变频器立即工作。换一对轴流风机,变频器工作正常。
评论3
楼主 2018/3/25 10:13:36
不同的变频器轴流风机损坏的情况不一样出现的故障也不一样。比如有些变频器的轴流风机损坏后报变频器过热故障。
楼主 2018/3/25 12:40:32
风机把电压给拉下来了
楼主 2018/3/25 17:14:13
谢谢分享自己的维修经验