2018-03-20
我用驱动器Jog试运行,马达可以转,现在用plc1200发脉冲信号,马达不转是为什么,驱动器jog的时候选了jog模式,现在换成plc上位机脉冲控制,需不需要在面板上改成什么模式
评论4
楼主 2018/3/25 19:16:03
好像jog模式不能接使能的,运行的时候使能是要接上去的
楼主 2018/3/26 17:35:48
连接器的线接好没有,发脉冲的话伺服驱动器上面有脉冲显示没有,有没有给使能,上松下官网看说明书。
楼主 2018/3/26 22:09:58
看看是不接线没有接好啊,
楼主 2018/3/27 7:29:01
仔细看看说明书