2018-03-23
单位的转塔冲床的一个接近开关撞坏了,买了一个相似的换上(远电压是10-30v,现在是10-36v,都是pnp常闭的),为什么换上后干了一个活儿,就频频报警?
这玩意的互换性就这么差吗??
评论3
楼主 2018/3/26 15:44:37
这个不会是啊,只是接近开关而已,不至于,除非买的接近开关质量较次。
楼主 2018/3/31 15:51:15
估计质量问题,以前遇到过一个接近开关负荷能力只有5毫安的.
楼主 2018/4/1 14:54:18
感应距离不一定是一样的,这个还是有区别的。