2018-03-25
求助各位,罗斯蒙特压力变送器,能用信号发生器给4——20mA吗?怎么给法?
评论3
楼主 2018/4/2 9:56:01
不能,给电压24v.输出电流
楼主 2018/4/4 20:52:56
手操器可以给,回路测试里面
楼主 2018/4/5 11:12:15
你的问题 我不大明白呀 意思是变送器能发4-20mA信号给DCS吗