测量介质是生产的废水,目前采用浮球液位计,单感觉效果不好,有时候都溢出,浮球液位计却没有发出信号,求推荐一款比较经济实惠的液位计,不要整天去调试,
评论3
楼主 2018/4/8 15:44:21
压差式双法兰
磁翻板
楼主 2018/4/9 16:49:58
水处理上超声波用得多
楼主 2018/4/11 20:47:52
浮球、磁翻板测量废水都没有问题,可能是你们液位计本身有问题,比如:浮球与废水的密度选型,开关动作卡塞,接触不良等,需要仔细检查一下。
非接触式的雷达与超声波也可以使用的,不过要注意因温度而产生的水蒸气。