2018-03-29
前段时间发过‘两台的风机’的帖子,得到了大家的很多帮助。现在实际使用过程中出现了些疑问,还要请教下。我是两台风机给一个风道共风,现在设定都是50HZ,但是模拟量到变频器输出肯定有点误差。一台49.9左右,一台49.6左右。但测电流发现高频的变频器电流37A左右,输入输出差不多。低频的变频器输入7A左右,输出20A左右。我的问题
按理说两台风机不可能均分这个可以理解,但差的有点多啊。有没有问题
430的变频器2台有什么办法来做类似负荷均分的功能那
评论2
楼主 2018/3/29 11:11:41
风机泵类变频器控制,负荷分配?想什么呢?两台变频器控制系统,为什么要一个频率高,一个频率低呢?起码要让他们运行频率一致,这样会获得相同差不多的载荷。通过调节频率设定值,监测r0027的示值一致性。
楼主 2018/3/29 19:00:10
你的测量有问题吧,钳形表还是看的参数?钳形表的话,一般的品牌测输出不大准