单位有一台气泵,电机11kw,台州路桥买的,用了没多久,车间工人来说气泵下班关不了,过去一检查,接触器主触点粘连了,气压打到了设定的还继续打,保险阀在排气……原来接触器是cjx2
4011的,我给加大型号,换成6511,看效果是否好点,师傅们碰到这样的故障吗?
评论3
楼主 2018/4/13 15:24:42
看看实际电流再选型
楼主 2018/4/15 10:05:55
检查一下负荷是不是变大了
楼主 2018/4/16 17:10:36
1KW电机工作电流约二十多安、用4011已经够了;要么是你的接触器质量问题、要么是你那压力调得不好动作太频繁电机不断启停、接触器不通断造厂触点粘连、如果电机启停太频繁的话你将启动压力调到4kg/cm^2左右;停止压力调到8kg/cm^2左右;还有可能是你的气泵容量太小、单位时间行产的压缩空气不够用造成不断启停的可以加储气罐或功率大点的气泵、最好还是计算一下你的用气量看气泵供气能不能满足