2018-03-31
控制要求
1.水罐水温设置在50℃ 2.误差值在±1℃
硬件配置
设计方案 1.采样 : 使用 PT100 热电阻经过变送器把水缸温度传送给S7-300 PLC。 2. 数据的处理: 在 S7-300 PLC 中经过 PID 调节运算输出模拟量信号到功率调节器中。
3.温度调节 : 在功率调节器中把对应的模拟量转化为对应的功率来驱动热得快;
程序编写 创建名称为PID调节的工程,添加CPU314C-2DP.西门子CPU314C-2DP,自带有模拟量输入输出通道,无需扩展模块,在这里我们要注意他们的地址,以及输入输出的测量类型与测量范围。这次试验用的是4-20mA的变送器,输出我们采用0-10V电压输出,这些参数需要在硬件组态时进行设置,设置好以后注意编译保存下载。 2.程序的编写 3.PID调节 首先在开始菜单中打开PID调节面板,如下图所示:
评论1