2018-04-01
弱弱问一个小问题,求助大家给解。
三菱FX2n系列PLC,要测量2个点模拟电压值分别为4.2~5.8V和11.2~14.8V,因为模拟量模块测量输入范围为0~10V,所以第二个点需要处理才可以输入模拟量模块,我欲缩小3倍后输入,通过模拟量模块输入和输出编程以后,显示的数值不是输入数值啊!求解!!
评论3
楼主 2018/4/1 15:03:41
10v以上不是标准的模拟量信号。处理下
楼主 2018/4/17 17:12:22
可以通过PLC运算乘系数!
楼主 2018/4/18 16:22:55
缩小3倍是如何实现是通过集成电路或光耦还是串电阻?