控制工程师论坛

仪器仪表

电流互感器二次额定电流1A和5A的区别

martion
martion

2018-04-02

GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流为1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A。
1、线路功耗降低
线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的电流互感器比5A减低功耗25倍,即1A的功耗仅为5A的4%。

表1   电流互感器测量回路的功耗 
2、传输距离加大
下相同负载下,二次电流为1A互感器的传输距离是5A的25倍,这样可避免5/1A中间互感器或选用大容量互感器。

表2   不同额定容量时的传输距离
3、电线截面积小
大中型工厂,当仪表和电流互感器安装距离较远(例如45.5m)时,从表2 可以看出,当选用5A、10VA电流互感器时,线截面积经计算需4mm3;若选用1A、2.5VA电流互感器,线截面仅需1mm2。目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为1A及以下规格的电流互感器选型已经较普遍。


回帖

评论0

首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China