2018-04-09
两个问题
1.我想用3V和48V两种直流电源串联得到51V直流电,48V带载能力1KW,3V的只有30W,是否可行?带负载的电流是否只要以3V直流电源承受能力为准,就不会损坏3V直流电源?
2.多个终端用485通讯采用牵手式接线,如果上位机只是采集两个设备485信号,非牵手接线方式影响通讯质量吗?
评论45
楼主 2018/5/1 11:16:23
| ||
楼主 2018/5/2 9:50:59
会,但是如果距离近,可以忽略不计
楼主 2018/5/2 10:51:03
建议给48V改调压功能使用。串联容易烧电源尤其两个电源不共地,很容易坏的。
楼主 2018/5/12 2:46:07
楼主 2018/5/12 2:47:48
楼主 2018/5/12 3:02:16
楼主 2018/5/12 3:04:43
楼主 2018/5/12 3:05:52
楼主 2018/5/12 3:11:46
楼主 2018/5/12 3:13:58