控制工程师论坛

工业安全

怎么知道地线是否接地有效?

wangchen
wangchen

2018-04-13

在总电源断开的情况下,找一根可以从家里插座连到总配电箱接地线的导线。线的一头接在你家里的配电箱里总进线处的接地线上,线的另一头接在万用表的一个表笔上,把万用表的另一表笔去检测的插座的接地线端,一般插座标准的接法都是左孔零线,右孔火线,上孔接地。万用表调到欧姆档的最小档位上,如果表上显示测出的电阻不大于4欧姆,则接地正常!如果插座的接线不规范,还需要从新判断火线和零线插孔位置。

 
在插座上面有电压的情况下,将万用表调至交流电压档,假设插座是按标准的接法接好的,左零、右火、上接地,先测量左孔与右孔的电压,再测量左孔与上的电压,如果左孔与右孔的电压略大于左孔与上孔的电压二者相差在5V以内,则接地正常。带电操作,注意安全。

 
也可以用一个100W灯泡一端接相线,另一端接地线来进行测试,灯泡亮度基本正常时,地线接地良好,灯泡较暗时,接地电阻较大,灯泡不亮时,与地端断路。带电操作,注意安全。

 
用万用表不能测量地线是否正确接地,只能做简单测量来参考。测量接地电阻必须用专门的接地电阻测量仪表。

回帖

评论1

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China