b图是通电延时的时间继电器线圈,c图是断电延时的时间继电器线圈。图d和图e一般与通电延时时间继电器配合,而图f和图g则与断电延时时间时间继电器配合。
 注意到时间继电器触头的动作方向是圆弧指向圆心。因此,d图的动作方向是延时闭合,e图的动作方向是延时打开;f图的动作方向是将闭合后的触头延时打开,g图的动作方向是将打开后的触头延时闭合。

通电延时的时间继电器:通电开始计时,达到设定时间时触点状态切换,断电后触点状态立即恢复。——通电延时,断电不延时。


 断电延时的时间继电器:通电后触点状态立即切换,直到断电后开始计时,达到设定时间时触点状态才恢复。——通电不延时,断电延时。
 (有的时间继电器始终要求供电,它的计时条件是外界另外给它一个开关信号或电压信号,因此把时间继电器称作“接通延时”和“断开延时”似乎更确切。)
 只要按上述的原理对时间继电器进行测试,不难判断时间继电器是接通延时型的还是断开延时型的。