电机和电源线都不短路为什么接上后,对地电阻只有100多欧?

martion
martion

2018-04-18

我认为还需要进一步的测量。1.先将电源线拆下,使其与电机实现电气上的隔离。2.分别测量电源线每一相与地的电阻。3.分别测量电机每一个绕组与地的电阻。经过上述的测量后哪一步测得的电阻低说明该测量点对地绝缘被破坏。需要维修。


需要注意的是,如果使用绝缘电阻表测量电机绕组绝缘时,测量完成后要将绕组放电,防止电人。