2018-04-18
各位大师,深井泵可以用变频保压吗?深井泵是否可以使用变频器来保证压力的供应?能否用来保证生产正常使用?
评论3
楼主 2018/5/15 16:39:12
电机下有多深呀,我感觉没问题的。
楼主 2018/5/17 21:26:44
可以采用恒压供水,有这么几种方式:一.采用外置PID或供水控制器进行恒压控制。二.利用变频器的内置PID功能进行恒压控制。这两种控制可采用远传压力表或压力变送器做反馈压力信号。三.也可以用一只远传压力表,做变频器的模拟量给电信号,将其电源端【绿线】接变频器的控制端子GND,远传表的地端【红线】接变频器的控制端子+10V,中线【黄线或黑线】接变频器的控制端子VS或AI1【模拟量0-10V】给定端。接好后,启动变频器看变频器的频率上升到何处达到你设定的压力处【看远传表压力】,将此频率设置成一上限频率即可,就能满足要求。
楼主 2018/5/18 10:39:09
这样做比用水塔用电量高,不过可以很好的控制压力