800KvA变压器需要配多大高压电缆

hebby
hebby

2018-04-19

如果高压侧额定电压是10kv。可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流) 。选择yjv或yjv22铜芯电力电缆,以每平方毫米1A电流估算可选择3*50mm2的铜芯电缆。如果考虑机械强度宜选3*70mm2。