有谁知道变电所里面的照明布线的标准吗?是否可以使用PVC线槽板?相应的国家标准是怎样规定的?
评论3
楼主 2018/5/19 11:13:59
变电所设计的国家标准中没有对照明有特殊要求,只提出在裸导体(母线)上方不得敷设线路和灯具。
可以按普通室内照明设计。
楼主 2018/5/20 15:48:44
必须用电气镀锌铁管并且铁管要接地处理,有变电所施工技术规范指导书可以参考
楼主 2018/5/20 21:59:38
电气镀锌铁管并且铁管要接地处理