2018-04-23
1 已知配电变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
容量除以电压值,其商乘六除以十。
各电压等级电流,容量系数相乘求。
配变低压四百伏,容量除以二乘三。
配变高压六千伏,容量乘一除以十。
配变高压十千伏,乘二乘三除以百。
配变高压三万五,二百除容量乘三。
配变高压十一万,容量一半除以百。
配变二十二万伏,一半一半除以百。
2已知配电变压器容量,求算其一二次侧保护熔断器熔体的电流
配变高压熔体流,容量电压相比求。
配变低压熔体流,容量乘九除以五。
3已知配电变压器容量,求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值
配变二次侧供电,最好配用断路器;
瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。
4已知单台并联电容器容量,求算其额定电流
并联电容器电流,容量除以千伏数。
电压等级二百三,千乏四点三安培。
电压等级整四百,千乏二点五安培。
电压等级六千三,二十千乏三安培。
电压等级万零五,十个千乏一安培。
5已知0.4kV级小型发电机容量,求算其引出线端操作开关所配保护熔体电流
四百伏级发电机,容量百千瓦以下
保护熔体电流值,容量除以五乘九
6已知油断路器铭牌上额定断流容量,求算其额定开断电流
油断路器开断流,断流容量兆伏安
除以线压千伏值,商乘四千除以七
7已知铅酸蓄电池容量,求算浮充电电流
固定铅酸蓄电池,浮充电方式运行
浮动充电电流值,容量乘八除以万
8已知三相电动机容量,求算其额定电流
容量除以千伏数,商乘系数点七六
三相二百二电机,千瓦三点五安培
常用三百八电机,一个千瓦两安培
低压六百六电机,千瓦一点二安培
高压三千伏电机,四个千瓦一安培
高压六千伏电机,八个千瓦一安培
高压十千伏电机,十三千瓦一安培
9已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电流值
中小电机熔体流
四倍容量千瓦数
10已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流
电动机过载保护,热继电器热元件
号流容量两倍半,两倍千瓦数整定
11已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级
远控电机接触器,两倍容量靠等级
频繁启动正反转,靠级基础升一级
12已知小型380V三相鼠笼型电动机容量,求算供电设备最小容量和负荷开关、保护熔体电流值
直接启动电动机,容量不超十千瓦
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体
供电设备千伏安,最小四倍千瓦数
13已知鼠笼电动机容量,求算星—三角启动器的动作时间和热元件整定电流
电机启动星三角,启动时间好整定
容量开方乘以二,积数加四单位秒
电机启动星三角,过载保护热元件
整定电流相电流,容量乘八除以七
14已知鼠笼电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流
控制电机断路器,整定电流容量倍
电磁脱扣是二十,较小电机二十四
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍
15已知鼠笼电动机容量,求算其空载电流
电动机空载电流,容量八折左右求
新大极少六折算,旧小极多千瓦数
16已知机加工车间装机容量,估算其负荷电流
机加工车间配电,装机容量来估算
车刨钻镗铣一半,锻冲压机七五折
电镀电热加两成,其余长运一倍半
若是台数比较多,二倍两大容量和
17已知吊车吨位,求算其配电导线截面积和负荷开关额定电流
三相三百八吊车,供电导线截面积
稍大吨位数等级,桥式吊车升一级
供电开关按等级,三十六十百二百
三吨以下三十安,六吨以下六十安
十五吨选一百安,七十五吨二百安
18已知低压用电器铭牌上容量,求算其额定电流
单相电机二百二,一个千瓦八安培
三相电阻电热器,千瓦一点五安培
二百二的电热器,千瓦四点五安培
三百八的电焊机,二点六倍千伏安
二百二的电焊机,四点五倍千伏安
二百二的白炽灯,千瓦四点五安培
二百二的荧光灯,千瓦电流九安培
三十六伏安全灯,千瓦八十二安培
个别补偿电容器,电源电压三百八
并联电容器电流,千乏一点五安培
市电电路电容器,一百微法七安培
19已知家用电器总容量,求选单相电能表标定电流等级
家用单相电能表,标定电流值选定
家用电器总容量,千瓦总数乘以五
20已知白炽灯灯泡总容量,求算照明线路保护装置熔体的额定电流
照明支路熔体流
五倍装灯千瓦数
21已知常用熔丝额定电流,求算其熔断电流
常用熔丝熔断流,额定电流乘系数
铅锑合金铜丝二,铅锡合金一点五
锌片倍数不具体,一点三到二点一
评论0