bonbo
bonbo

2018-04-28

一台安川G7   11KW变频器,上电正常。运行报欠压,给运行信号后实测母线电压从510V下降到357V左右导致机器报欠压。已更换模块测试,故障依旧。更换驱动板后重新运行测量母线电压下降8-10V左右。可以确认是驱动板问题。测量过驱动波形,各路驱动波形正常。现在没维修思路了,请大侠赐教