2007-11-03
我们厂的一个车间里的电动执行器,是上海一个公司的E1执行器,我们在调试过程中发现了这个问题,反馈信号在电脑上显示波动大,我用了标准信号发生器送了信号,电脑显示无波动,测量执行来的信号无多大的波动(0.001左右)可是一进PLC柜就动出现很大的波动,因为必须解决这个问题,车间才能开始试车,所以在此求助于大家~!谢谢!
有高手的话,请赐教!
所用的设备:
永青仪表的PLC、A\B编程、E1电动执行器、KVVP电缆,
评论8
楼主 2007/8/15 8:39:09
楼主 2007/8/15 12:05:40
楼主 2007/8/15 17:26:19
楼主 2007/8/15 22:18:29
楼主 2007/8/20 12:44:44
检查一下,是否接地点有问题
楼主 2007/8/22 19:23:56
或者电气线有干扰~!我想可能是因为在主控室在二楼,而一楼是变压器和配电器,有强大的电磁场呢???
楼主 2007/9/9 21:20:52
把反馈回路加一个隔离模块试试,我厂有的执行器反馈进入到DCS后波动大,加隔离模块后,故障消失。
楼主 2007/11/3 14:20:28