  1. 启动时,采用星形接法:每相的相电压Up=U/√3,每相的相电流Ip=Up/IZI=U/√3IZI,线电流与相电流相等,即Ie=Ip=U/√3IZI,平均功率P=√3UeIecosφ=U2cosφ/IZI(线电压的平方×cosφ/阻抗),输出转矩Ty∞(Up)2=(U/√3)=U2/3(线电压的平方/3),∞指二者为正比关系。

  2. 正常运行时,采用三角形接法:每相的相电压Up=U,每相的相电流Ip=Up/IZI=U/√IZI,三角形接法时线电流为相电流的√3倍,即Ie=Ip=√3U/√IZI,输出功率P=√3UeIecosφ=3U2cosφ/IZI(线电压的平方×3×cosφ/阻抗),转矩T△∞(Up)2=U2(线电压的平方)。

    对比表如下,设线电压为1,阻抗为1,功率因数为1(这并不影响我们的研究,在对比过程中这些量会消掉,我们只关心对比结果),大家仔细研究这个表,很重要的。

同一种电压,不同接法效果对比