2018-06-03
我是新手 西门子PLC中 P 上升沿 我一直搞不懂它 想知道什么时候该用它 什么时候能用它 它的代表什么意思 我有书我也看来 就是看不懂
然后是 N 下降沿 就这2个问题
评论4
楼主 2018/6/7 11:09:49
接通 断开的时候通一个扫描周期
楼主 2018/6/28 19:32:34
可以这样理解:以I0.0的上升沿P为例,plc每个扫描周期检测I0.0的状态1次,如果I0.0为1(导通),那么就对I0.0为1的扫描统计次数加1,I0.0为0(断开)时,置I0.0为1的扫描统计次数为0。 仅当I0.0为1的扫描统计次数等于1时,触发某个命令,理解为上升沿触发 这样理解上升沿命令,一般的程序执行出错率应不大
楼主 2018/6/30 17:29:52
准确来说,就是针对开关量信号而言,在此针对西门子200PLC,上升沿(P):在一个扫描周期内,检测到开关量信号由0到1变换过程,最典型的应用就是特殊寄存器SM0.1,检测PLC上电瞬间初始脉冲,通常用作上电初始化。反之,下降沿(N)刚好与上升沿相反。
楼主 2018/7/2 9:13:42
两次扫描周期开关量的变化,例如,上个周期某个开关量是0(1),本扫描周期检测到这个开关量是1(0),那么我们就说检测到了这个开关量的上升沿P(下降沿N),相应的沿指令本周期接通一个扫描周期。