之前一直使用的是西门子PLC,最近在研究学习三菱的PLC。比如我现在选用三菱FX3U的PLC,在GX Works2
下使用结构化编程如何处理AI/AO。脑子里都是分块写程序的思维模式,所以刚接触三菱直接学习了结构化编程。我也看了下简单工程下的FROM以及TO指令。请大家详细指导
评论3
楼主 2018/7/6 16:36:55
缓冲区是对应扩展到PLC主机右边的特殊模块,根据模块型号,可以到对应手册中查到缓冲区具体定义
FX1N-2AD-BD,这个是功能板,没有缓冲区,对应是特殊的软原件编程。
楼主 2018/7/7 17:00:52
你是3U,你可以直接把缓存地址的东西读出来做比例换算,地址很容易知道,知道地址直接用MOV指令就可以直接访问UX\GX地址就好。
楼主 2018/7/10 17:22:33
FX1N-2AD-BD模块应该无法应用在FX3U上,且正如上面版主所说,该模块不需要关心FROM/TO,MOV指令。