2018-06-25
劳烦问一下论坛里各位前辈。小弟这里有个项目需要控制多台伺服电机,打算用多台永宏PLC来控制电机(只作为控制电机使用)。主体的控制部分打算用一台西门子200smartPLC来控制。这里想了解一下,西门子200smart的输出可以直接与永宏PLC的输入直接相连接吗?(200smart给出正反转的指令给永宏PLC,永宏PLC脉冲再控制伺服电机)。我了解到可以通过中间继电器的方式,但是为了节约点的成本,想问一下直接连接是否可行?(输出直接连接到输入)。
评论3
楼主 2018/7/19 16:13:32
不行,显示电脑已经装了,不能重复安装
楼主 2018/7/20 16:57:19
没试过 应该可以 200用继电器输出的
楼主 2018/7/21 22:31:28
可以的,Smart 200你可以选择输出型号