我现在遇到一个有关重合闸的问题总是想不明白 ,我在的光伏电站一次并网线路单相接地短路跳闸故障处理当中,发现站内存在重合闸问题。地调说不能投重合闸呀,要运维人员务必要查个明白,看站内系统是否存在问题导致重合闸还是设置了重合闸,否则不准许送电 。
1)检查中发现压板投入情况如下:
闭锁重合闸硬压板没有投入
停用重合闸软压板定值为 0
2)检查中发现南瑞PCS-9613线路光纤纵差保护装置定值表中有关重合闸的设置有:
重合闸同期角10deg
重合闸时间为2s
重合闸投入为1
重合闸检同期为0
重合闸检无压为0
就想知道在重合闸检同期和检无压定值都为0时,只要重合闸投入定值为1重合闸依然会动作是吗?