2018-06-26
比如我HMI上一个指示灯,写的是M0.0,那么在西门子200PLC上,也是M0.0这个点,=1的话灯就亮,=0的话灯就灭。
但是HMI是如何读取PLC中的这个M0.0呢?假如我用的是9针线,也配置成modbus协议来通信的,那我在PLC的程序中,需要调用modbus库吗?还是说不需要单独写modbus配置,直接硬件上就能读取出这个M0.0?
我之所以这样疑问,是因为之前用过2台PLC之间的modbus通信,是需要在程序中,单独调用从站和主站的modbus库程序,所有想问,PLC和HMI通信,需要单独调用库文件吗?
评论6
楼主 2018/7/22 16:06:57
步科触摸屏里面硬件直接组态西门子200Plc就行,读取Plc中的地址一一对应,不需要换算
楼主 2018/7/23 15:19:42
不需要直接在触摸屏里面配置就可以了
楼主 2018/7/24 16:18:02
进来看看学习
楼主 2018/7/25 9:33:05
两种不同的链接形式。
HMI与PLC通讯,HMI厂家做好了硬件驱动,你只需要按照组态要求链接PLC就行,你疑惑的问题HMI厂家早就给你底层做好了,你只管用。
PLC与PLC通讯,你就需要规划好主站与分站关系,一般在主站要编写数据交换逻辑程序。
综合以上,你可以把HMI想象成做好了数据交换逻辑程序的主站PLC。
楼主 2018/8/9 16:49:59
你好,我是苏州创必达智能科技的。我们公司主营:工业平板电脑,工业显示器,嵌入式工控机。您如果有需要了解的,可以随时联系我。我的电话是:15950907903(微信同号)。打扰了,请谅解!
楼主 2018/8/31 6:14:26
五楼正解。关键词:配置。