2018-07-01
新人,以前一直用的开关量来控制,求教一下用模拟量来控制的话输入的转速要经过什么运算或者什么方式来输出0-10v或者5v的电压电流信号,能给个思路吗,最近一直在学习,就是不明白怎么运算的。
评论3
楼主 2018/8/2 10:52:53
好好看一下模拟量模块的说明。数量字转化模拟量范围。像S7-200的PLC模拟量对应关系0-32000对应0-10V或其它等等。
楼主 2018/8/2 15:58:14
电位器可以用来调速
楼主 2018/8/3 9:06:05
变频器调速需要提供电压(-10`+10V)或者电流(4~20mA)信号
PLC要提供以上信号来源,需要模拟量处理模块(模拟量通道)
PLC模拟量通道导入-32000~+32000数据(针对西门子200)对应的就是以上标准电压或者电流信号输出