2018-07-05
一个2.2KW 电机,正反转控制。正转一切OK 。但是按下反转按钮,反转接触器KM2
开机关枪,吸合不上。将电机线拆除,试验反转接触器,吸合非常好。接触器测量也正常。是不是现场反转时电机负载重,造成电压降低,所以接触器吸合不上。还有其他原因吗?大家分析一下?
评论4
楼主 2018/8/9 16:44:27
控制线路查了吗。
楼主 2018/8/11 16:24:10
一个工厂的630KVA或者1250KVA的变压器,竟然连一个几瓦的交流接触器都无法驱动吗?马达的启动都会导致供电电源电压从380V暴跌到100V或者更加低?
接触器打机枪式的吸合,100%是线路或者传感器造成的,比如行程开关,限位开关。
楼主 2018/8/12 15:42:56
如果供电电压和线径正常,可以考虑接触不良形成的压降,或者可以测量是否有压降,等;
或者,接触器的性能也可考虑。
楼主 2018/8/13 6:23:38
控制线路的问题居多。