控制工程师论坛

技术争鸣

如何读取昆仑通态HMI的系统时钟数据?

swy
swy

2018-08-06

请教下各位大神,PLC设置每日定时(时分)启动某项功能,有没有什么比较好的办法。

我原先的做法是在HMI上设置一个启动的时间,然后通过调用PLC的CPU实时时钟与设定时间进行比较,当实时时钟的分等于设定值时发出启动指令。但是因为我使用的是S7-200Smart的PLC,超级电池对实时时钟的断电寄存只能保持最多7天的时间,若客户长时间停机后重启设备,PLC的实时时钟被重置后我所做的定时功能就失效了。

现在我正在考虑尝试通过PLC读取HMI(我使用的是MCGS昆仑通态触摸屏)上的系统时间作为定时用的参照时间,但因为之前没有做过相类似的项目,不知道HMI系统时间可否直接读取,如果不可直接读取该如何转换,所以在此拜请各位大神予以明示,帮我解决这个难题,谢谢!


回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China