2018-08-07
电流传感器是电力测量和控制系统中最常见的传感器类型。电流传感器主要用于测量线路中的电流,以避免线路中过电流引起的事故。因此,电流传感器的选择对于测量和控制系统是重要的。在选择电流传感器之前,让我们先来看一下主要的特性参数。
标准额定值IPN和额定输出电流ISN IPN是指可由电流传感器测试的标准额定值。它由有效值(A.r.m.s)表示。 IPN的大小取决于传感器产品的型号。 ISN是指电流传感器的额定输出电流,一般为100~400mA,有些型号可能不同。
电流传感器电源电压VA VA是指电流传感器的电源电压,必须在电流传感器规定的范围内。另外,电流传感器的电源电压VA进一步分为正电源电压VA +和负电源电压VA-。超出此范围,电流传感器无法正常工作或可靠性降低。
测量范围Ipmax测量范围是指电流传感器可以测量的最大电流值。测量范围通常高于标准等级IPN。应当注意,单相电流传感器的供电电压VAmin是两相电源电压VAmin的两倍,因此其测量范围高于两相电流传感器的测量范围。
过载电流传感器过载能力。如果电流过载,在测量范围之外,初级电流仍会增加,过载电流的持续时间可能很短,过载值可能超过传感器的允许值,但不会损坏传感器。
精度霍尔效应电流传感器的精度取决于标准额定电流IPN。在+ 25°C时,电流传感器测量精度受初级电流的影响。在计算精度时,必须考虑漂移电流、线性度、温度漂移的精度。
偏移电流ISO偏移电流也称为剩余电流或剩余电流,这主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器的不稳定工作状态引起的。当产生电流传感器时,在25°C,IP = 0时,偏移电流已经最小化,但电流传感器在离开生产线时将产生一定量的偏移电流。产品技术文档中提到的精度考虑了增加的偏移电流的影响。
线性度线性度决定电流传感器输出信号(次级电流IS)与测量范围内的输入信号(初级电流IP)成比例的程度。
温度漂移偏移电流ISO在25°C下计算。当霍尔电极周围的环境温度发生变化时,ISO会发生变化。因此,重要的是考虑电流传感器偏移电流ISO的最大变化。
电流传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨传感器mall.ofweek.com/category_5.html丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨超声波液位传感器丨电化学传感器丨光纤传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器https://mall.ofweek.com/category_63.html丨voc传感器丨风速传感器丨电流传感器丨光纤应变传感器丨流量传感器丨位置传感器丨超声波传感器丨称重传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
评论3
楼主 2018/8/23 9:54:32
楼主 2018/8/28 9:05:16
1.产品特点
外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为 AC 5A 标准信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。
2.型号说明
3.规格尺寸
4.规格参数对照表
5.使用环境
额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB156-2003)
额定频率 50-60Hz
环境温度-30℃~70℃
海拔高度≤3000m工
频耐压 3000V/1min 50Hz
用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所